spørgsmål til stærk strøm og el køndig , ang EL i hus {{forumTopicSubject}}
Hej.
har en kammi der har
et lille fritidshus, hvor der er 3 sikringer til 380 . og 1 til 220 volt .
nu uden vareles er hans tv gået ud , og det viser sig nu at 2 af hans stikkontakter er nu defekte, de viser 200v og kan ikke trække noget som helst,
den ene ledning bag på den ene kontakt sad løs er sat på igen, der er målt på ledningen og ikke på kontakt, da den viste 200 volt, og
alle sikringer er skifter.
øhhh hvad f... er der galt . ?
hvordan kan de andre kontakter være ok, og 2 af den defekte, da der kun er 1 sikrings gruppe til dem alle , ?
mvh
apr 2008
Følger: 2 Følgere: 2 Emner: 9 Svar: 128
nov 2006
Følger: 70 Følgere: 71 MC-er: 3 Emner: 90 Svar: 735
Vh SA
nov 2009
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 499
Umildbar så har han en løs forbindelse et eller andet sted i selve installationen
okt 2011
Følgere: 180 MC-er: 4 Emner: 283 Svar: 2.390
nov 2009
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 499
Efter som der kun er en sikrings gruppe til 230 V og nogle at stikkontakter virker er det fra sikrings gruppe og ud i installationen problemet ligger
okt 2011
Følgere: 180 MC-er: 4 Emner: 283 Svar: 2.390
nov 2009
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 499
citat : et lille fritidshus, hvor der er 3 sikringer til 380 . og 1 til 220 volt
altså en fase
okt 2011
Følgere: 180 MC-er: 4 Emner: 283 Svar: 2.390
Tilmeldt:
dec 2007
Følger: 20 Følgere: 83 MC-er: 7 Emner: 633 Svar: 6.813
aug 2007
Følger: 4 Følgere: 72 MC-er: 9 Emner: 154 Svar: 2.174
nov 2009
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 499
nej selvfølgeligt er det ikke normalt at nogle stikkontakter virker
Ud fra den beskrivelse busa er kommet med så er der kun en sikrings gruppe til lys og stikkontakter hvilke vil sige at der kun er en fast til lys og stikkontakter.
hvis man har brud et eller andet sted i på en sikrings gruppe vil man efter brudte kunde måle den induceret spænding med er multimeter og det vil altid ligge noget laver end den nomenilespænding (230V) og ikke kunde trække noget som helst.
#9
lad os til at starte med gå ud fra et installationen er lavet lovligt da det er tilfældet i de fleste tilfælde.
men et foto at tavlen ville ikke skade
feb 2010
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
der er intet lavet om på instlationen,fra da huset blev bygget i tresserne og frem til nu, der blev set tv og slukket, normalt, og om natten blev de opdaget at noget var galt med tv og andet var slukket helt.
og ja det er som # 11 . skriver
kun en 10 amp ud til lys og stik kontakter.
alle stik kontakter virker lige på nær 2 der sidder på samme endevæg . med ca 5 meter mellem dem .
æhh i forstå , he he . syntes selv det lyder mystisk .
mvh
feb 2010
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
mvh
maj 2011
Følger: 5 Følgere: 73 MC-er: 6 Emner: 47 Svar: 3.963
feb 2010
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
og modtaget , og besked givet videre .
mvh
nov 2009
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 499
Der er en løs forbindelse et eller andet sted i installation.
De to stikkontakter som ikke virker er der to sæt ledninger i dem bække ??
hvis ikke så skal fejet findet fra den hvor du har to sæt ledninger og baglænds i installationen.
Hvis det er en rør installation kan i prøve at hive i nogle at det ledninger som i ikke har strøm i og så lytte efter hvor de går hen enten til en anden stikkontakt eller et lampe ud tag
feb 2010
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
vi må prøve at fejl finde, baglæns .
tak for info .
mvh
maj 2008
Følger: 15 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 102 Svar: 2.509
feb 2010
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
tror du ville være velkommen, med de store patter du har .
maj 2008
Følger: 15 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 102 Svar: 2.509
Men lyder sgu lidt suspekt med det strøm.
feb 2010
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
retur skovl .
ja vi fatter røv af det med strømmen, trode først det var tvet der var stået af, men det viser sig at de 2 stikkontakter er nede, alt andet i huset køre, også 380 volt .
mystisk. mystisk .
mvh
okt 2011
Følgere: 180 MC-er: 4 Emner: 283 Svar: 2.390
Jeg gætter stadig på at de andre kontakter kører på en anden fase, som stadig virker, og at det som ikke virker, kun har kondensatorspænding. Som jeg først skrev.
Stig: Jo det er meget normalt at nogle stikkontakter ikke virker. Jeg ser sjældent lejligheder, hvor alle stikkontakter kører på samme fase, hvilket også ville være meget dumt.
maj 2008
Følger: 15 Følgere: 15 MC-er: 2 Emner: 102 Svar: 2.509
maj 2006
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 1.391
feb 2010
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
hvordan virker det med flere faser, når der kun er 1 sikkringsgruppe ud til stikkontakterne.
# 24 .
tænker du vi skal tjekke ,
ud med sikring til lys-stikkontakter, og så mål om der er spænding 220 volt på nogle af dem,
hvis ja .er det så for at finde ud af . ?
mvh
nov 2009
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 499
Citat : En løs forbindelse, der giver nedsat spænding.. I er sku sjove
Hvis du har en løs forbindelse så vil man kunne måle den induceret spænding (som du kalder kondensatorspænding går jeg ud fra ) men et multimeter, hvilke også er grunden at et multimeter ikke er særlig godt til at fejlfinding med på den type installationer da der alt for mange muligheder for at få nogle målinger som man ikke kan bruge til noget som helst specielt hvis man ikke har så meget styr sagerne.
Citat: Stig: Jeg ser sjældent lejligheder, hvor alle stikkontakter kører på samme fase, hvilket også ville være meget dumt.
Nu er det jo ikke et nyt sommer hus så der var nogle helt andre krav til installationen den gang og man havde helle ikke det sammen behov for så mange sikringer så det var meget normalt den gang i tresserne at der har en eller to lys grupper til hele hytten ikke lige som i den hvor man her helt andre krav til installationen.
nov 2009
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 499
#22
Citat :hvordan virker det med flere faser, når der kun er 1 sikkringsgruppe ud til stikkontakterne.
der er KUN en fase i en sikringgruppe men en sikring
feb 2010
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
så må det rigtig så være at tjekke baglæns fra de 2 defekte kontakter af,
går jeg ud fra . ik
mvh
maj 2006
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 1.391
nov 2009
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 499
jeg ville starte ved de defekte stik og så arbejde mig baglæns
feb 2010
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
ok
og tak for hjælpen.vi kikker på det .
mvh
okt 2011
Følgere: 180 MC-er: 4 Emner: 283 Svar: 2.390
Jeg går ikke ud fra at de måler 200V vekselspænding ved denne ene, og 230V veksel ved de andre. Hvis det er tilfældet, er jeg ikke kompetent nok, på trods af min el-autorisationseksamen, til at hitte ud af det. - Pinligt
Du kan ikke bare lige miste 30 volt, medmindre der bliver trukket en god strøm på dette kabel, der ikke virker.
Inducerede spændinger kan forekomme, hvis ledningen fra en anden fase er ført sammen med fasen til den defekte stikkontakt, og strømmen på den anden fase er høj.
Har du tjekket om der er meget ir i selve stikkontakten?
Der må være noget i systemet i har overset, tænker jeg.
okt 2011
Følgere: 180 MC-er: 4 Emner: 283 Svar: 2.390
nov 2009
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 499
Citat : Kondensatorspænding, er hvad man kan måle, hvis kondensatoren til denne fase bliver sat ud af spil. Det er en jævnspænding.
Kan ikke lige følge dig i hvad der er for noget du roder rundt i der og hvordan den kondensatoren skulle kunne blive sat ud af spildet på tros at at jeg efter hånden har arbejdet med el i over 30 år.
Inducerede spændinger er jeg helt med på hvordan op står og er for en størrelse, og den har drillet mange i løbet af årende.
Det er sikker bare en lillebitte ting som hurtig kan løses hvis man selv stod på stedet og selv stød med værktøjet i hånden sådan et lille sommer hus har jo et rimeligt simpel el net
okt 2011
Følgere: 180 MC-er: 4 Emner: 283 Svar: 2.390
Jeg går ud fra at han mener kondenstorbatterier, da boligerne lå på en industriejendom. - Altså til fasekompensering.
http://www.el-ta.dk/2014-08-14-12-41-31/fasekompensering
aug 2004
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 18 Annoncer: 3 Emner: 57 Svar: 641
Den inst. burde være rimelig simpel.
Pas på nallerne eller fat i en trikker. .
Hvad er alt det for gejl med kondensatorspænding osv. ?
Der er jo ikke 500 meter kabel i et sommerhus.
jan 2005
Følger: 34 Følgere: 37 MC-er: 7 Emner: 209 Svar: 1.933
nov 2009
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 499
resterende kondensatorspænding kan fore komme hvis man har et fasekompensering anlæg men det bruger man kun ved støre industri bygninger, og slet ikke i et sommer hus som der her er tale om, hvis der er lysstofarmatur har men en kondensator til fasekompensering men det vil slet ikke opføre sig sådan , du er helt ude på et side spor med din el teori
aug 2004
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 18 Annoncer: 3 Emner: 57 Svar: 641
Det er ikke raketvidenskab.
Virker det ikke, adskil og mål, med fornuftige instrumenter.
Tilmeldt:
dec 2007
Følger: 20 Følgere: 83 MC-er: 7 Emner: 633 Svar: 6.813
Start med at måle fra N (nul) til Fase 1 og nul til fase 2 og nul til fase 3 Der skulle gerne være 230-240 V
Prøv at måle på de 3 faser der skulle gerne være 360-400 V
dette går på på din indgang på HPFI/HFI Relæ
feb 2010
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
hvis der er røget noget inden huset, så måtte del vel kunne ses på alle kontakterne, det er som sagt kun de 2 af dem der uden varelse er gået ned .
vi må kikke på det.
mvh
Tilmeldt:
dec 2007
Følger: 20 Følgere: 83 MC-er: 7 Emner: 633 Svar: 6.813
det var jo den fase som var smuttet som skulle klare det
feb 2010
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
men der er kun 1 sikkring til 220volt i det sommerhus, og hvad jeg så kan forstå kun 1 fase, derfor mystisk at der er gang i nogle kontakter og ikke i nogle andre .
har lige hørt der er målt 136 volt i en tænd sluk kontakt, som tænder et loft lys.
men det mystiske her er, ( syntes jeg )at den tænder lyset i loftet, hvor der måles 220volt . selv om de 136 ved kontakten .
hmm.
?
mvh
okt 2011
Følgere: 180 MC-er: 4 Emner: 283 Svar: 2.390
Men da set skete for mig, ordnede installatøren altså noget uden for boligen.
Der er så vidt jeg ved ikke noget i elnettet der kan give nedsat spænding på en fase, undtagen kondensatorer. Derfor min teori
Som skrevet, synes jeg ikke at det giver mening, så jeg har ikke flere forslag
nov 2009
Følger: 24 Følgere: 51 MC-er: 3 Emner: 21 Svar: 499
Spøger lige igen hvad for et instrument er det i måler med ???
for er det er multimeter så kan målinger godt drille og give er underlidt resultat.
Grunden til at i har 136V ved afbryderen og 220V i loft udtaget, kunde godt tyde på at der mangler en nul ved afbryderen og at nul og fasen til afbryderen er taget fra loft udtaget og at i måler med multimeter og de 136V er induktions spændingen i måler
#44
Hvis det er nogle som er ude på et sidesport så er det dig.
Kan godt være der ikke er krav om fasekompenserer i boliger MEN det ændre ikke på at rigtig mange lysstofarmatur stadigvæk er fasekompenserer da rigtig mange lysstofarmatur bliver montere steder hvor der er krav om fasekompenserer.
okt 2011
Følgere: 180 MC-er: 4 Emner: 283 Svar: 2.390
feb 2010
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
der har været en elektriker ude og se på det, og han mener bestemt at der er et brud på installationen, efter den gode virksomme kontakt, muligvis pga mus, og eller at der er en samling der har en løsforbindelse .
efter huset er blevet bygget er det blevet isoleret med beklædning og det vil sige at den dårlige instation ligger i hulrummet, og lampe samlinger er opsat inde bag ved også, og er så lidt vansklige at komme til .
elektrikeren siger .
Hans anbefaling er, at afinstallere det dårlige stykke med de 2 dårlige kontakter samt det udtag til lampe,så der med sikkerhed ikke opstår en kortslutning i det, da der jo kan være flere feji i det, inden bag væggen,
han anbefaler at opsætte en fase mere på tavlen, altså en sikring mere til 220 volt, da han syntes at 1 er i underkanten , samt han fra den nye fase vil trække ny installationer til ikke 2 men til nye 3 stikkontakter samt et udtag til loftlampen,
dette syntes vi lyder som en god løsning.
nu er det næste spørgsmål så, hvad er en fari god pris på dette job, er der nogel der ved det, så vi kan slippe for flere tilbud.
hvad siger i .
har i et bud .
mvh
feb 2010
Følger: 54 Følgere: 344 Emner: 968 Svar: 13.460
mvh
maj 2006
Følger: 2 Følgere: 4 MC-er: 1 Emner: 32 Svar: 1.391
maj 2011
Følger: 5 Følgere: 73 MC-er: 6 Emner: 47 Svar: 3.963
spørgsmål til stærk strøm og el køndig , ang EL i hus