vvs spørgsmål- varmeveksler {{forumTopicSubject}}
Jeg har på fornemmelsen mine radiatorer tager alt det varme vand, så min varmevarmeveksler ikke får nok varmt vand til og opvarme forbrugsvandet.
kan man indsætte en ekstra pumpe før varmeveksleren. Så den kan få ekstra vand, så jeg kan få varmt vand i hanerne, og kan den hæve vandtrykket, som i øvrigt er lavt
eller er der en anden løsning på mit problem
maj 2004
Følger: 87 Følgere: 89 MC-er: 2 Emner: 40 Svar: 3.710
dec 2007
Følger: 4 Følgere: 10 MC-er: 4 Emner: 25 Svar: 765
maj 2004
Følger: 87 Følgere: 89 MC-er: 2 Emner: 40 Svar: 3.710
apr 2007
Følger: 14 Følgere: 12 MC-er: 5 Emner: 15 Svar: 361
Hvor mange liter fjernvarme render der igennem når du åbner fuldt for et varmtvands tappe sted? Det kan du se på din fjernvarme måler, den skulle gerne sige minimum 450-500L ellers tjek snav samlereren hvis det er mindre.
apr 2007
Følger: 14 Følgere: 12 MC-er: 5 Emner: 15 Svar: 361
apr 2007
Følger: 14 Følgere: 12 MC-er: 5 Emner: 15 Svar: 361
En diffencetrykregulator har intet med det at gøre, den sænker bare difference trykket, den sætter man bla andet på et direkte anlæg hvor der bruges rav fremløbsventiler da de ikke fungere med så stort diffencetryk som der fra fjernvarmen. Men derimod hvis din afgrening op til veksleren sidder efter en evt differencetryksventil kan du ikke få nok vandmængde op til veksleren derfor skal forsyning til en veksler altid side før en evt differrencetryksventil.
apr 2007
Følger: 14 Følgere: 12 MC-er: 5 Emner: 15 Svar: 361
dec 2005
Følger: 238 Følgere: 253 MC-er: 5 Emner: 509 Svar: 9.886
apr 2007
Følger: 14 Følgere: 12 MC-er: 5 Emner: 15 Svar: 361
dec 2005
Følger: 238 Følgere: 253 MC-er: 5 Emner: 509 Svar: 9.886
maj 2006
Følger: 29 Følgere: 30 MC-er: 3 Emner: 116 Svar: 437
sep 2007
Følgere: 18 MC-er: 2 Emner: 159 Svar: 503
vvs spørgsmål- varmeveksler