Hej med jer
Jeg har et sprøgsmål til en elektriker.
Min kammerat skal ha trukket strøm til garagen via hovedtavlen. Der er monteret en tytanafbryder med 3x35A sikringer.
I garagen sidder 1stk 40A HPFI afbryder, 3 stk 3Polet 16A automatsikringer + 2 stk 2 polet 13A automatsikringer.
Hvilket kvadrat kabel skal der bruges. Skal vi bruge 10mm2 eller kan vi nøjes med mindre?
Grunden til at jeg spørger er der skal bruges 25m og så betyder det lidt hvor meget det koster meteren;)
Mvh Dennis
nov 2007
Følger: 13 Følgere: 17 MC-er: 2 Emner: 44 Svar: 1.869
maj 2009
Følger: 12 Følgere: 11 MC-er: 1 Emner: 119 Svar: 784
Selvfølgelig køres der ikke fuld skrald hele tiden... Men alligevel?
Utroligt så hurtigt jeg har glemt dimensioneringen
jun 2008
Følger: 3 Følgere: 2 MC-er: 1 Emner: 10 Svar: 244
aug 2007
Følger: 7 Følgere: 5 MC-er: 1 Emner: 85 Svar: 849
Hvor meget støm skal du egentligt bruge? Hvis det bare er lys og lidt håndværktøj evt svejseværk så er 6cm2 rigeligt. Men hvis du vil suge 35A 24-7 så skal du op i kvadrat. (ps så bliver din elregning enorm)
Og hvor meget har du egentligt ind i huset? hvis der kun er 35A i kabelskabet så risikerer du at springe de sikringer før dem der sidder i din tytan.
mar 2005
Følger: 4 Følgere: 3 MC-er: 2 Emner: 7 Svar: 10
mar 2008
Følger: 78 Følgere: 72 MC-er: 4 Emner: 171 Svar: 2.922
jul 2006
Følger: 21 Følgere: 24 MC-er: 2 Emner: 104 Svar: 837
mar 2007
Følger: 7 Følgere: 6 MC-er: 1 Emner: 26 Svar: 161
tak for de gode svar.
Der skal køre en kompressor af en hvis størrelse og noget svejseværk foruden lyset naturligvis. Så det bliver aldrig et voldsomt forbrug på en gang. Men det skal jo godkendes, så hvis en 10mm2 er det rigtige så er det det vi leder efter.
Kasper K - Jeg har sendt dig en besked
I skal ha stor tak for hjælpen
mvh Dennis